  [材料题]
  某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
  该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分髙、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
  室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。
  维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
  (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
  (2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
  (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深人细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
  (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
  (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
  根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
  1、 [不定项选择题] 关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。
  A、不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m3
  B、消防控制室应能显示消防水池正常水位
  C、消防水池玻璃水位计两端的角阀雇常开
  D、应设置就地水位显示装置
  E、消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
  参考答案:B,D,E

【2018年消防工程师 真题答案 模拟押题 考题 下载】↓↓↓
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



上一篇:2018年消防工程师练习题《消防安全技术综合能力》真题答案
下一篇:2018年注册消防工程师题目《消防安全技术实务》真题答案
回复

使用道具 举报

本版积分规则

凡本网注明“来源:问问我学院”的所有作品,均为公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:问问我学院 ”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
最新
天津市急聘一本一级安全评价师证书,价格好谈 (2018-09-20 )
资质使用,专业不限,不用坐班和出场,有的请联系我李工电话13755677642 qq:2079105809
2018年安全工程师《安全法规》精讲视频资料 (2018-09-20 )
2018年安全工程师《安全法规》精讲视频资料,陈大为讲的,今年安全的新资料,跟我刚才分享的习题资料是一起的,网盘链接已上传,
2018年安全工程师陈大为《安全法规》习题精讲视频资料 (2018-09-20 )
2018年安全工程师陈大为《安全法规》习题精讲视频资料,2018年安全工程师的最新精讲资料,分享出来,备考的自己看完,网盘链接已
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

问问我学院(首页)--- 社区地图--- 主站地图--- 热门标签--- 最新更新

GMT+8, 2018-9-21 15:59 , Processed in 0.019165 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表